路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-02 22:06
      三菱伺服器MR-J2S-10B報警E9,沒有中吻說明書,無從查找報警原因,我拆下來清理一下拆了模塊下來,再裝回去就顯示AL ,后面也不顯示是AL多少,郁悶了查-A系列的就有AL1.............,,E9報警是說明書是說主電路OFF,我拆下來看了下模塊里面沒有被燒壞的痕跡。當我再裝回去的時候就報AL了,哎里面有個東西上面夾了個鐵片,有6個還是7個腳的,=但我肯定那不是鎮流橋,請吻大家那是什么,還有報E9會是那些地方出問起,機臺線路是絕對沒有問題的,連QD75的,就一根電纜到定位模塊,一塊 J2S-Q01A-B模塊要多少錢呀?我想買塊換下試下。還有就是連定位模塊.走串行通訊的伺服器是不是不要設置參數呀?在沒有停電源的情況下拔掉電源的情況下拔掉電池會不會丟失原點數據呀?提前謝謝大家了,回答加分哦。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-08-15
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-02 22:17
更換電池是要求在通電的情況下更換的,這樣是不會丟掉原點數據。
E9就是控制電路通電,檢測到主電路斷電,你查查主電路有通過斷路器或接觸器,測主電路電壓
里面夾鐵片的不止是整流硅,控制主電路的開關管也是要夾鐵片的。走通信的當然要設參數的,就是通信的一些位。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-02 23:24
樓上的回答不是很好哦,你想到的我也想到了。我是想請教下伺服器的維修方面。都說了主電路外圍都沒問題了。                           
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 397 點
下載積分: 353 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-09-18
查看lizhihua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-03 13:07
電機電流過載保護或者伺服器溫度過高保護
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-03 14:06
引用
引用第4樓lizhihua于2011-10-03 13:07發表的  :
電機電流過載保護或者伺服器溫度過高保護

   一開伺:服開啟  就跳E9  電機溫度正常。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-03 20:31
伺服驅動器的模塊有問題。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-04 09:08
我把模塊拆下來看過了  模塊很好呀,沒有明顯的燒壞痕跡,我想應該不是模塊問題,以前維修變頻器的時候,小容量變頻器0.2-0.75的IGBT模塊出問題一拆開就可以看到,排除模塊問題,請問還有哪里的問題?
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-04 11:33
對地了,引起的過電流。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-04 15:19
看來壇子里面對于伺服維修的人很少呀?都沒有幾個人回答     
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-04 15:47
維修不懂 提供MR-J2S-B手冊下載地址,至少查查報警代碼還有點用 http://down.ymmfa.com/?id=9
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-04 18:10
有一個驅動繼電器的模塊出現問題,我有好幾個MR-J2S-20A的伺服,送電源正常,就是一旦伺服ON就報E9,換了新的就正常了。
張紅波
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張紅波的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-05 20:05
三菱伺服器MR-J2S-10B報警E9,主電路OFF警告,AL---是無故障顯示。