61:什么是正向標定、負向標定?
正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏

63:EM235是否能用于熱電阻測溫?
EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來問題。建議使用EM231RTD模塊。

64:S7-200西門子PLC的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離?
不帶隔離。如果用戶的系統中需要隔離,請另行購買信號隔離器件。

65:模擬量信號的傳輸距離有多遠?
電壓型的模擬量信號,由于輸入端的內阻很高(S7-200西門子PLC的模擬量模塊為10兆歐),極易引入干擾,所以討論電壓信號的傳輸距離沒有什么意義。一般電壓信號是用在控制設備柜內電位器設置,或者距離非常近、電磁環境好的場合。
電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業現場獲得廣泛的應用。
電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約:
1)信號輸出端的帶載能力,以歐姆數值表示(如700Ω)
2)信號輸入端的內阻
3)傳輸線的靜態電阻值(來回是雙線)
信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內阻與傳輸線電阻之和。當然實際情況不會完全符號理想的計算結果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾。

66:S7-200西門子PLC模擬量模塊的輸入/輸出阻抗指標是多少?
模擬量輸入阻抗:
電壓型信號:≥10MΩ
電流型信號:250Ω
模擬量輸出阻抗:
電壓型信號:≥5KΩ
電流型信號:≤500Ω

67:模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮?
模擬量模塊的外殼按照通用的形式設計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標記的燈窗都是無用空置的。

68:為何模擬量值的最低三位有非零的數值變化?
模擬量的轉換精度為12位,但模塊將數模轉換后的數值向高位移動了三位。如果將此通道設置為使用模擬量濾波,則當前的數值是若干次采樣的平均值,最低三位是計算得出的數值;如果禁用模擬量濾波,則最低三位都是零。

69:EM231TC是否需要補償導線?
EM231TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。

70:EM231TC模塊SF燈為何閃爍?
如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道,或者并聯到旁邊的實際接線通道上;蛘咻斎氤龇秶。