請教:8AD模擬量模塊編程時 如選擇4-20ma模式,用的是位移傳感器4-20ma對應0-1500mm這兩個應該怎樣換算,怎樣編程
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-04 17:04
可參考 FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46

我的思路是這樣:

4-20ma 對應 0-1500mm ,根據FX特殊功能模塊手冊41,42,43頁的I/O特性,假如選擇的是第3種 (電流輸入,4-20mA對應0-8000)
那么PLC讀出的數值,每1就代理 1500/8000=0.1875mm
假如PLC讀出的數值是800,就是800*0.1875mm=150mm
實際使用時,最好選擇最方便計算的那一種I/O特性
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
jiangping
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiangping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-07 00:09
之前用過AD模塊,不過計算方法還不熟,今天算學會了
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-07 08:41
轉換時也要注意模塊的分辨率,否則會無法使數值變化