樓主  發表于: 2011-10-07 13:23
伺服電機退回原點是以電機前進的脈沖量的總和作為脈沖數。正常情況下是在原點信號處停下,但現在伺服電機沖過了原點十多個毫米才停下。這是第二次出現這個毛病。其他三臺伺服運行正常,是否是編碼器出現問題了?
成功的路上需要幫助
lizhijun45
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 467 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-03-07
查看lizhijun45的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 02:53
報警沒有?編碼器有問題,就不僅僅回原點時不準了!