伺服電機退回原點是以電機前進的脈沖量的總和作為脈沖數。正常情況下是在原點信號處停下,但現在伺服電機沖過了原點十多個毫米才停下。這是第二次出現這個毛病。其他三臺伺服運行正常,是否是編碼器出現問題了?
成功的路上需要幫助
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 15:03
你為什么不用上原點信號呢?把回原點的脈沖無限大,當原點信號感應到時電機停不就好了嗎?
電氣交流群:107855191
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-11-04
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-07 17:08
1樓的方法也不好,感應器檢測誤差很大,要是精度高的地方不行的。脈沖控制比較精確點
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-11-04
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-07 17:09
我個人覺得樓主的問題應該是編碼器引起的
wysheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 157 點
下載積分: 596 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-05
最后登錄: 2020-11-08
查看wysheng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-07 20:41
我也遇過此事,那是拆編碼器,再安裝后現的,后從新修改軟件設置解決的。也有是干擾問題,屏閉線只能一端接地
lizhijun45
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 467 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-03-07
查看lizhijun45的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-08 02:53
報警沒有?編碼器有問題,就不僅僅回原點時不準了!
歐杰杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 142 點
下載積分: 536 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-02-20
最后登錄: 2012-05-30
查看歐杰杰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-08 13:44
編碼器問題
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-11-09
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-08 15:30
你為什么不用上原點信號呢?把回原點的脈沖無限大,當原點信號感應到時電機停不就好了嗎