引用
引用樓主a475100193于2011-10-07 19:41發表的 變壓器輸出不帶任何負載,三相火線之間是400V平恒, :
以上是什么原因?但有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右
三根相線之間是400v,這很正常,符合要求
有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右
正常情形,相線對零線應是230v,
單相接零故障,該相對零線的電壓接近為零,其他兩相對零電壓升高到線電壓接近400v
造成現在這測量結果,必然就是兩個方面存在疑點,接入的電源相序,或變壓器本體故障,引起相序的失衡,中心點嚴重偏移,各相對零電壓嚴重不均