各位大俠,請教大家FX2N-10PG歸零結束標誌旗標可以用什麼來復位,操作手冊上寫可以通過歸零指令,數據設定型歸零指令或者斷電來復位,我搞不清楚前2者怎麼歸零。謝謝!
zcsymy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1253 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-11-19
查看zcsymy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-09 22:09
怎么沒有人回復呢,
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-09 23:09
定義原點,然后用ABS指令,讀取當前數值。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
zcsymy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1253 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-11-19
查看zcsymy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-11 10:48
謝謝,搞定了,謝謝!