現在公司要設計一臺自動檢測設備,機械部份是一個絲桿帶動一個檢測頭移動一個一個順序檢測下去,現準備用
三菱FX1NPLC去控制,每個跨度在五個MM,檢測點只有直徑1MM,怕步進電機失步嚴重具體用什么指令去控制好呢?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 18:55
DDIVR 加減速時間設置好即可(當然丟步并不是全部是脈沖的問題,和你步進牛局時候夠力也有很大關系啦)。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-10 22:59
你這臺設備 是檢測什么的,這個不像你說的這么簡單。你采用什么來采集信號?檢測點只用1MM不是問題,基恩士的光纖能夠做到檢測直徑是0.005mm的物體。關鍵要看你這臺設備要求精度如何。
zhou27861
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 196 點
下載積分: 776 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2014-11-26
查看zhou27861的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-11 08:30
每個工件都是等距離的,所以每走一步是固定脈沖的,精度只要檢測頭不偏離檢測點就行,連續檢測二十來次
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-11 09:24
看來伺服控制有點麻煩,我只用到簡單功能!
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-11 09:28
用伺服要可靠點,應該比步進簡單才是呀
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-11 09:29
你的應用建議用歐姆龍CP1E,掃描周期快!