請問大俠們,我在學習FC105模擬量轉化的時候有點不懂,按照西門子的數據4到20MA對應著0到27648的工程量,,但有的資料上是對應著5530到27648的工程量,,如何理解??
xushiyouwcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xushiyouwcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-13 22:16
順便問下,做熱電偶或者熱電阻信號輸入,該類信號實際值是通道整數值的1/10,,怎么理解啊,,,新手上路,請多指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-13 22:37
首先回答問題1:4-20mA對應于0-27648還是5530-27648取決于用戶在進行硬件組態是將通道組態成4-20mA還是0-20mA,如果組態成4-20mA,那么對應的就是0-27648,如果組態成0-20mA,那么現在4-20mA對應的就是5530-27648,理由是,0-20mA對應的是0-27648,那么每mA對應的就是27648/20=1382.4,那么此時4mA=4*1382,4約等于5530。
問題2:因為西門子的熱電阻的輸入分辨率為0.1,因此作相應的數據轉換時要處以10,但是對于氣候型Cu熱電阻是一個例外,需要處以100,您可以參考西門子的模版規范手冊。

以上!

Good Luck!
xushiyouwcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xushiyouwcg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-14 13:10
多謝指點,,已清楚
mumumomo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mumumomo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-26 20:27