chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-12 14:39
外部電磁閥(220V),一個是6VA,一共12個。請問供電電源的保險絲選多大的? 希望說明具體的計算公式,
bbonglnl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bbonglnl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-12 15:29
不知道哎。?纯戳
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-12 15:34
總共才72瓦,220/3A保險足夠了,只是起到短路保護的作用(基本不存在過熱保護)就行了。 。
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 3308 點
下載積分: 493 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-11-08
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-12 16:11
保險絲或者保險管應該220v/0.5A.如果是小型斷路器C3應該就可以啦
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-12 16:27
同意二樓的,   
給我一根杠桿,一個支點
chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-12 18:04
說下 數據是怎么來的?謝謝
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-14 14:46
建議樓主改成每個電磁閥,單獨加裝保險管。
學無止境,永遠是學生。