樓主  發表于: 2011-10-14 15:37
我現在用信捷的觸摸屏跟臺達的DVP-60ES2做485通訊,一直通訊不上,請問臺達的這款PLC做485的時候需要注意哪些,或許是我沒有注意到的。謝謝
      補充一下:  ES2上面的485有COM2和COM3兩個口   里面都有D+和D-
[ 此帖被似水ing在2011-10-14 17:34重新編輯 ]
信捷代理
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-14 16:14
這個屏我沒有用過,如果成功后希望你能夠把圖傳上分享下。
附件: DVP通訊協定.doc (311 K) 下載次數:1249
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: PLC通訊口設置.doc (49 K) 下載次數:767
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 簡易通訊.rar (11 K) 下載次數:670
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
似水ing
男人的胸懷是冤枉撐大的~!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 203 點
下載積分: 872 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2014-06-16
查看似水ing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-14 16:51
好的   但是我現在用臺達EH系列的可以通訊上,就是用ES2的通不上...  應該是我哪里做的不到位
信捷代理
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-14 23:44
臺達ES2的做485通信極其方便,,它自帶的兩路485通信端口,任取一端的D+和D-。。在設置你所用觸摸屏通信方式為485,取觸摸屏的RD和SD兩個點與PLC相連就搞定。。兩根線即可。。
樓主留言:
不起作用