aabbcc296
級別: 論壇先鋒
|
請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎? |
---|---|
|
lijianmin123
級別: 略有小成
|
這要看他的內部結構了,兩線的話一般電流輸入 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
Pt100一般只有兩根線,見過四根線的是兩組PT100合裝在一根不銹鋼管中,用表一量就知道了。 溫控表上來三根線,聯到PT100上有兩根線并頭,那是為了減少長線帶來的溫度測量誤差。 并頭的兩根線,一根是送電流到PT100,一根是取PT100上的信號電壓,避免長線電阻產生的壓降也加入到信號電壓中,增加誤差。 |
|
---|---|---|
|
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
請教:補償線是+,-,com,三根線的哪一根?接到S7300PLC的模擬量輸入模塊SM331的3,4,5分別是+,-,com,三根線的哪一根? 3.4.5是 S7300 模擬量輸入模塊 SM331-1KF02-0AB0的3.4.5接線端子。 [ 此帖被aabbcc296在2011-10-21 16:43重新編輯 ] |
---|---|
|