樓主  發表于: 2011-10-23 23:18
我FX1N-40MR的PLC電源有,輸入點全部沒了反應,不知道是哪里的故障!
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-05-31
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 09:21
COM口壞了吧
lmh198110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 476 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2015-04-16
查看lmh198110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-24 10:12
換新的好了
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1544 個
工控威望: 10484 點
下載積分: 9755 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-09-19
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-25 14:53
換新的還討論干嘛!就是交流下技術嘛。
306275590
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 222 點
下載積分: 7478 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-04
查看306275590的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-25 19:20
監視程序看能正常工作么,能的話,就是com口有問題
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2023-10-22
查看andy陳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-25 19:24
用個外在高于16V電壓進X看看有沒有反應,有可以肯定COM有問題,如果沒有換個I/O板
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1544 個
工控威望: 10484 點
下載積分: 9755 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-09-19
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-28 12:42
奇怪的是,PLC沒有報錯。
gaop001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 235 點
下載積分: 471 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2017-12-27
查看gaop001的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-30 13:25
有可能是內部24V正極連接到內部輸入公共端的保險絲壞了,我以前碰到過,拆開量一下就知道了
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1544 個
工控威望: 10484 點
下載積分: 9755 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-09-19
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-27 19:26
對公共線壞l了,接好后一切正常。等于是撿到一百塊錢。