擴展模塊型號:FX2N-16EYR  輸出點已壞,除了更換真?zhèn)模塊以外,還有什么好辦法?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 07:42
如只是繼電器壞,動手能力強的話,可換里面的5V小繼電器試試。還可以把整個PLC換掉也行噢!呵呵!
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-25 07:54
ls第二個方法比較好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-25 08:50
里面的繼電器都可以單個換的,你找臺廢的PLC或者輸入模塊拆一個換上去就行了。
注意R的對R的,T的對T的
R 繼電器輸出型 MR EYR
T 晶體管輸出型  MT EYT
特別提醒大家: