樓主  發表于: 2011-11-01 00:54
我想用西門PLC200和觸摸屏做一個PH值控制器,工藝流程是這樣的:用PH玻璃電極檢測液體物料(4~20MA),根據給定值調整閥門的開度來調控PH值。這個不用說大家都知道用PID來控制。關鍵是PH玻璃電極每幾十分鐘要用酸清洗一次,每次清洗時間幾十秒,清洗的時候PH值會從比如說10變?,這時閥門也相應動作。我的問題是比方說我給定值是10,閥門經過PID運算后開到70%,我要求在酸洗的這一段時間內能鎖定這個控制閥門的值,請教大家有什么方法?用什么功能能實現?      謝謝!
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-08
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 22:12
設置手自動切換,當清洗時切換至手動保持輸出即可