我想用西門PLC200和觸摸屏做一個PH值控制器,工藝流程是這樣的:用PH玻璃電極檢測液體物料(4~20MA),根據給定值調整閥門的開度來調控PH值。這個不用說大家都知道用PID來控制。關鍵是PH玻璃電極每幾十分鐘要用酸清洗一次,每次清洗時間幾十秒,清洗的時候PH值會從比如說10變?,這時閥門也相應動作。我的問題是比方說我給定值是10,閥門經過PID運算后開到70%,我要求在酸洗的這一段時間內能鎖定這個控制閥門的值,請教大家有什么方法?用什么功能能實現?      謝謝!
fei1436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-12
查看fei1436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 10:29
頂一個
wdh_1688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 735 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-06-17
最后登錄: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-01 11:10
等待答案的出現,我也在做這方面的設備
專注工業、以您為重、成就經典!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 13471 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-09-20
查看saisam2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-01 11:24
西門PLC200PID內有一個手動給定操作,你做一個轉換就可以了
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-01 18:49
前輩能否點明?我對PID功能還是有點模糊,
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-09-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-01 22:12
設置手自動切換,當清洗時切換至手動保持輸出即可
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-01 23:13
在PLC程序上加以個常開觸點并在10的檢測點上。在外部加以個清洗傳感器。這個應該不難吧
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-02 09:32
樓主說的就是CIP吧!我這里有很多這樣的例子,設備是日本進口的,他們用一個儀表全部代替你所說的功能,很省事!
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-02 12:30
這個設備是在糖廠飽和工序上用的,如果糖水物料PH偏酸,就要加適量的石灰乳,如果PH偏咸,就要加適量的一氧化炭(窯氣)。加石灰乳和加窯氣是兩個工序,分別用兩套一樣的設備,只是所加的物質不一樣。
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-02 13:06
六樓你好!我所說的這個10它是根據電極檢測變化的,正常檢測物料下PH值在10左右,當在酸洗狀態下電極檢測的是酸液的值,是1,那么所控制的閥門也會因PID的運算而動作關閉。我的要求是在酸洗狀態下閥門能鎖定在檢測的當前值,也許是10也許是9,是根據工藝要求所定
guoshihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2012-07-28
查看guoshihua的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-02 19:47
等待高手出現
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-04 19:31
我想在傳送模塊使能端前加一個定時器的常閉應該可以,到清洗程序時中斷傳送塊的使能,這樣應該可以保持中斷前的數據。請問可以做得到嗎?