24樓  發表于: 2011-11-12 22:27
只壞一路,是因為電機換向電流增大超過PLC繼電器負載所致。一般PLC輸出都要外接中間繼電器。
baqqqqje
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看baqqqqje的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-11-12 22:47
加下二極管
baqqqqje
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看baqqqqje的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-11-12 22:51
我說一定是繼電器的PLC  你加一個二極管就可以解決了
baqqqqje
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看baqqqqje的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-11-12 23:01
錯了  你那是交流的電機啊 我還以為是直流的電機呢 加繼電器中轉一下吧
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-11-13 09:59
擴大繼電器容量才是硬道理!
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 943 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-11-13
查看ccy5156的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-11-13 11:16
學習了
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-11-13 14:38
PLC的輸出可以帶小功率的電磁閥和指示燈之類的,如果是直流負載的話要加續流二極管,交流就加阻容吸收.
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-11-13 17:01
帶電機一定要帶繼電器,普通繼電器或固態繼電器都可以,電機可能會堵轉,電壓太低,或漏電,短路,過負載等現象出現,如果沒有擴容,是很易出問題的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-11-13 17:19
1、三菱繼電器交流220,額定是60VA,
2、電容充放電電流對觸點上海非常大
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-10-29
查看weichangye的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-11-13 19:58
分析一下當時情況,應該是正傳,馬上反轉,這時反轉是帶載起車,電流要比空載大幾倍。
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-11-13 20:46
正轉切換到反轉時應停止一會在反轉,你的情況是正轉突然停下到反轉時要經過制動在反轉這樣制動時電流過高燒壞的
dgredboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 344 點
下載積分: 617 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-14
最后登錄: 2012-06-15
查看dgredboy的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-11-14 09:29
正反轉時沖擊電流造成的。最好加個中間繼電器了。。