樓主  發表于: 2008-04-22 10:53


plc 輸出點資料上都寫交流感性負載回路加RC瞬時電壓吸收電路

直流感性負載回路加續流二極管

但是都沒寫明用什么型號的元器件

各位有用到過嗎??效果如何??
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-22 12:44
好像是一個電容,我在日本的設備上見過
劉建勇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉建勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-22 13:39
我用過,找賣PLC供應商!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-22 14:02
可以參考下網上的說明書!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-28 09:53
一般晶體管輸出才需要加瞬時電壓保護裝置的,容量根據負載而定,繼電器輸出不超負荷就好!晶體管的輸出電流最大0.3A,保護裝置1A足矣!普通整流二極管就可以了!擴容的根據負載再加大!