a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 12:35
315油浸式變壓器帶2臺132的泡料電機,行不行啊,
電機星三角啟動的。屬于重載,電流很不穩定,至少都有250電流,有時跳到300-400但時間不長。
變壓器短時過載應訪不會有問題吧。
油浸式變壓器的變壓器過載能力怎樣
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 12:56
315KVA的變壓器帶兩臺132KW的電機當然沒問題了,總功率才是變壓器的60-70%,完全放心大膽的使用啊,絕對沒問題。
只是起動的時候不要同時啟動,最好是一臺起動正常以后,再起動另一臺電機,否則兩臺同時的時候電機的電流對變壓器的沖擊太大,影響變壓器的使用壽命。
綠色的微笑
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 13:54
變壓器短時間過負責是允許的,但要控制在可控范圍之內!