  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
有夢就跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 609 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2023-07-01
查看有夢就跑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 21:49
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 22:14
程序錯誤?纯从嫈器說明書吧
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-09-19
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-16 22:25
編碼器是用的開關電源吧?用PLC自身的24V電源;蚴前验_關電源的0V與PLC輸入端的COM短接起來。
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-06-09
查看ufo6363的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-16 23:11
覺得你這個程序怪怪的
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3081 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-07-01
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-16 23:25
試試這個程序
LD M8000
OUT C235 K9999
LD X6
OUT M8235
也許對你有幫助     
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-17 17:23
程序錯了
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-17 17:53
你自己都說了A相接在X0上,用C235計數.那應該是 ld x0 out c235啊!用x6怎么會計數呢......
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 725 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-17 19:40
不會吧,沒看說明書啊
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流。
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11603 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-14
查看huangyue的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-17 19:44
量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變,應該要在24V ,0V的電壓變化才行
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-17 20:12
旋轉變壓器也能接在PLC的I /O口?
有夢就跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 609 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2023-07-01
查看有夢就跑的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-18 14:13
我的LD          X006
     OUT       C235  k32765
     LD          Y000
     OUT       M8235
要是計數器沒有目標值指令怎么寫的進去呢,我用編碼器A相輸出的去碰X000端子,發現是可以計數的,但固定到X000端子就不能計數了。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-18 15:17
是編碼器不是變壓器,如果編碼器用的是外接電源的話,那么你的外接電源的24V-應該和PLC的COM端相連,你的A相與COM端雖然有6V的電壓,但他們沒有共同的等電位點,在PLC的輸入中就是一個虛電位信號,如果相連后,6V就是一個輸入脈沖!
朋友試試吧!應該會沒有問題的。
綠色的微笑
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go