樓主  發表于: 2011-11-17 18:40
  松下PLC型號 FP-x60ct主機7個擴展任意一個擴展開關打開主機異常燈閃亮是怎么回事?
   程式除錯沒有錯誤
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:25
不下載程序看看
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-15
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-18 11:32
松下F P X型擴展模塊上有四個拔動開關,只有最后一個擴展模塊需把4個拔動開關置ON,其余中間的擴展模塊必須全部置O F F,才能正常工作
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
浪人情哥
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看浪人情哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-20 18:40
2樓說得對。還有擴展模塊和主機如果不是同一電源開關,應先模塊上電,后主機?梢苑乐箞箦e和誤動作。
chen123fy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2019-06-26
查看chen123fy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-20 21:43
擴展開關打開出現異常后, 關下電再打開就沒事了
zjcssusheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 197 點
下載積分: 473 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2021-09-27
查看zjcssusheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-20 22:31
3樓說的對