• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-11-22 21:44
現在機器能運行,傳動三個單元輸出,且也能正常有升降速,其他還有一路是傳動的,另外四路是通過觸摸屏設定固定的速度,且有反饋速度信號到AD041-V1模擬量但輸入模塊,在觸摸屏上顯示。但是這五路都沒有輸出,這個模擬量模塊怎么設置還搞不來。望大俠幫幫忙。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-11-22 21:52
這是意大利磨毛機2004年買來放到現在才裝,現在廠家都找不到了,以前的廠家也被別的公司收購。真是  
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-09-11
查看1120795098的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-11-23 12:44
特殊模塊手冊你看了嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-11-23 18:51
我這邊可能因為河蟹原因,開始封鎖網絡了。為了回答你的這個問題,專門抓圖,模擬量模塊的設置。[不是編寫在PLC程序里面的]



可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-09-15
查看asmoshd的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-11-23 21:35
版主的是模擬量模塊的設制,設置正確,下載即可。也可再程序中設置DM參數設置。其余參數必須上傳DM參數,再下載。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-11-23 22:19
我也是在那里面設置的阿,八路設置都是一樣的,現在是一、二、三路有正常輸出,四、七路有輸出但太大不正常,五、六路沒有輸出,八路輸出數據正常,但端子上沒電壓輸出。用電腦監控程序,傳動四個單元CH1、CH2、CH3、CH8數據升降都正常,就是CH8端子沒電壓。CH4、CH7的數據
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-11-23 22:22
CH4、CH7的數據明顯大于正常的又數據,而CH5、CH6又沒有數據,
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-11-29 21:37
問題還沒解決,都說很簡單可就是不知道怎么弄,國內過來兩個工程師還打了很多電話還是沒解決,現在的情況是觸摸屏里的所有數據動作都正常,就是模擬量模塊沒有輸出。輸出模塊也不報警。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-11-30 13:05
我用的是本站下載的9.3綠色版軟件,有沒有人知道這是不是跟軟件有關,我用7.3的也試過還是一樣。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-11-30 13:10
問了很多搞OMRONPLC的人都說只要全部上載全部下載就行了,可就是不行,看來沒人遇到過這樣的問題。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-11-30 13:14
我將正常機器上的CPU和特殊模塊裝到新機器上能正常運行,將其程序完全上載再下載到新的CPU就不行。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-11-30 13:19
把CPU里面的內存全部清除并初始化再下載程序進去后現在觸摸屏上所有的動作和數據都有了,啟動運行也不報警,就是模擬量模塊還是沒有輸出。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go