建議檢查整個程序,看看D200在別的地方有沒有被更改
給我一根杠桿,一個支點
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-11-28 11:33
樓主最好的檢查一下整個程序,是不是有其它程序段影響到D200。
綠色的微笑
乾隆王朝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 144 點
下載積分: 537 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2023-10-23
查看乾隆王朝的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-11-28 15:37
向高手們學習
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-11-28 16:54
重點檢查D區D200和D201,看還有沒有其他指令也控制D200和D201
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-11-28 19:31
一樓的,雖然你是VIP,但我可以指正你的一個錯誤.MOV屬于連續執行型,受掃描周期的影響,MOVP屬于脈沖執行型,只受接通的一個脈沖的影響.如果XO一直接通的話,不會數值一直在變.
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-11-28 20:21
版主數值不是到了8192嗎?原本寫法是X0的上升沿或下降沿,就不會受掃掃影響,多加一條程序
  • «