http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=7116338在S7-200的子程序中使用局部變量類型 OUT 和 TEMP 時需要注意什么?
說明:
S7-200有一類用作臨時存儲或傳遞形參的局部存儲器。
局部存儲器:
給主程序分配64字節局部存儲器
給共8級的每一級子程序嵌套分配64字節局部存儲器
給中斷服務程序分配64字節局部存儲器
注意:
如果使用 LAD 或 FBD 編程,局部存儲器的最后四個字節為 STEP 7 Micro/WIN 保留。
如果在 STEP 7 Micro/WIN 中的同一級嵌套里調用多個子程序,那么這些子程序使用相同的局部存儲器。
當使用變量類型 OUT 和 TEMP 時,這些局部地址從相同嵌套級別的前一子程序取值。
預先定義的局部變量會生成正確的結果。如果不預先定義,相同嵌套級別的上一次被調用的子程序中的值會被保持。這樣會導致問題,特別是在邊沿信號檢測時。
原因:
當子程序被調用時,局部數據類型 IN 和 TEMP 不被初始化和刪除。
但是,局部數據類型 IN 和 IN_OUT 在子程序開始調用時被定義為分配的值或全局變量。
措施:
將局部輸出變量定義為 "IN/OUT" ,而不是 "OUT" 或 "TEMP" 可以增加可靠性。在下一個循環選擇全局變量做進一步測試。
為了評估這種行為,可以在開發程序時在每一嵌套級別的網絡1中調用子程序。
通過檢查程序功能,可以快速發現選錯的變量類型。