• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-02 08:48
技能大賽上有一題,PLC與觸摸屏相連,PLC無X端子接線,現控制一臺電動機正反轉,實現小車的自動往返,PLC的Y0和Y1上各連交流接觸器一個以實現正反轉控制,行程開關的動斷觸點與線圈串聯,我想問一下,如何實現用行程開關控制,由于PLC上無X接線,實際中又不能通過觸摸屏控制(觸摸屏上無行程開關)?
[ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 08:56
你是在考驗工控人的智商嗎?
既然PLC沒有輸入點條件,那你就不能將行程連接到輸出點(接觸器)回路中嗎。
這里的意思是PLC輸出只能夠作啟動命令,而正反轉是依靠外圍行程開關動作切換方向了。
[ 此帖被wwcwwc在2011-12-02 11:48重新編輯 ]
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-02 09:25
不看上面的恢復我就蒙了,想到編碼器,再一看不讓輸入,時間控制。。。。。。。。。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-27
查看琴島工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-02 11:03
不知行程開關有幾個,你可以先用屏控制動作開始,然后用行程開關控制電機往返即可。
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-02 13:10
圖片:
我的題用圖簡述一下,一樓的回復我還是不明白,請指教
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-02 13:43
引用
引用第1樓wwcwwc于2011-12-02 08:56發表的 關于行程開關控制如何通過PLC控制 :
你是在考驗工控人的智商嗎?
既然PLC沒有輸入點條件,那你就不能將行程連接到輸出點(接觸器)回路中嗎。
這里的意思是PLC輸出只能夠作啟動命令,而正反轉是依靠外圍行程開關動作切換方向了。

他說的是要自動往返的,觸摸屏只是給啟動信號~~~
如果只用外圍行程開關切換往返動作的話,咱見過的行程開關不多,只知道像吊葫蘆上用的那種斷火限位器一類的就能達到這種效果~~
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-02 13:50
既然是PLC控制KM1和KM2,PLC中無輸入X信號,行程開關的動合信號如何加入到PLC中?用觸摸屏的信號無法代替實際的行程開關,讓電機自動往返的?
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-27
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-02 14:00
這題目有點傻,,用plc就是為了簡化外圍電路,現在有了PLC還要靠外圍控制電路實現動作,有點二呢,,這樣還要PLC干嘛
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-02 14:08
樓主應該沒把題目說完整,只是選了其中一部分吧~~
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-02 14:15
對,其它部分與此無關的沒有進行說明。只是此處感覺找不到思路,才發出來請教的
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-02 20:19
難度不大,用觸摸屏控制Y1,Y2接通就行了。至于電機一開始的運行方向,通過Y1/Y2的接通線頭順序選擇,停止,則控制Y1/Y2斷開就行了。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-02 20:47
完全明白
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go