我用的是臺達WPL2.20編程軟件,無論是在線監控,還是使用仿真監控梯形圖,都無法監控,輸出點要動作的點沒有變綠,應該變化的數據也沒有變化,就是在那一閃一閃的,只有程序中的常閉接點是綠色的。請問是不是軟件的問題。
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2023-08-29
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-04 17:47
圖片:
例如我把M20強制ON,但看不到Y(jié)1變綠
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-04 19:20
我也是碰到一樣的問題 不知道咋回事 高手解答啊
tysca
tysca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 254 點
下載積分: 754 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2024-08-24
查看tysca的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-04 20:51
軟件一般沒問題的 這種情況都是程序邏輯問題  仔細檢查一下程序 ,看看有沒有重復對 out  Y1
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 2788 點
下載積分: 52665 分
在線時間: 1784(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2024-09-20
查看aorry的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-05 10:40
單獨寫個小程序控制Y0輸出看看啊,應該程序的問題
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-21
查看znz43的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-05 10:56
軟件不會有問題,檢查程序中是否還有對M20置OFF的指令。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
tanyunhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanyunhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-05 11:24
程序的問題
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-05 11:24
應該是你的程序沒有運行吧!,即使運行了,也可能程序部分有不正確的部分,常閉點當然是接通的了肯定是綠色的啊,或者是你的程序運行條件沒有滿足吧!仔細檢查一下程序,或者起動條件吧。
綠色的微笑
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-05 11:28
臺達有時候就是這樣的 我也遇到過 重新打開以下軟件就好了
0760
中山木工機械維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 1715 點
下載積分: 2749 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2024-09-21
查看0760的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-05 13:18
臺達有時候就是這樣的 我也遇到過 重新打開以下軟件就好了
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-05 17:23
檢查是否有雙輸出,或者強制的元件為輸出線圈
千帆過盡,方知其味
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2023-08-29
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-29 09:11
設備能正常工作,重新打開軟件或重新連接PLC都一樣,就是用仿真都不行,單一的一兩步就可以,只要程序內容一多就不行。
  • «