三菱PLC采用RS指令無協議通信方式與采用Modbus RTU協議方式與變頻通訊它們之間有什么差別。
用MODBUS RTU協議也用RS指令啊。不懂啊。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 13:28
RS(接收發送)指令是基本指令,適合于所有設備通訊(發送與接收數據):
    1. 三菱PLC無協議通訊方式,也符合RS模式。發送計接收數據格式沒有特別格式(說白了,具體通訊數據,通訊設備雙方自由協商)。其實三菱也有自己的通訊協議:如編程口協議(利用和校驗算法),CC_LINK等
    2. MODBUS RTU 也符合RS模式。不過發送數據及接收數據有特定格式,而且發送的數據進行了CRC格式校驗(防止通訊雙方發送數據錯誤或接收數據錯誤),通訊故障率降低。目前應用的比較廣泛。

    