請問FX1N-60MR-100可以用多少個擴展模塊和擴展單元
wss543
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wss543的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 23:18
三菱FX1N選擇擴展單元時,I/O總數不得超過128點,且擴展單元不能超過兩臺。使用擴展模塊時,最大連接的I/O點數為30點。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-09 08:29
FX1N資料上顯示只能擴展二個模塊。加單元后可以多擴展。同時總點數不能超過128點。
實際使用時接三個模塊也行的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sbjdiq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 505 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-19 15:08
ymmfa ,你說的連接三個模塊也行是真的波啊?我現在就遇到了這個問題!麻煩,謝謝!QQ514019829
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139384 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-23
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-20 17:45
其實 ymmfa 站長是正確的.
sbjdiq 面對的問題可能是 5Vdc PLC 電源不足, 不如把你的系統所有模塊包括: FX1N CPU, 擴展模塊, I/O 模塊等發送上來, 讓大家幫忙分析你的狀況