hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-11-08
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-11 02:23
請問:如果QD75定位控制參數已用QD75軟件寫入,順控程序中又重復寫入,在運行中兩種設置哪一種有效?
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 08:31
我可以嚴肅又負責的告訴你,我用QD75M做試驗了好久,它的基本參數一般改了之后要斷電才有效,其他普通的運行參數可以不斷電修改都有效,所以要看你順控程序里修改的是基本參數還是運行參數,如果是運行參數,那么就是順控修改有效。不信你運行完再用QD75軟件讀出來看下是不是變了。
勸你用WORK2軟件吧,其他軟件都淘汰了。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。