請問:如果QD75定位控制參數已用QD75軟件寫入,順控程序中又重復寫入,在運行中兩種設置哪一種有效?
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-11-08
查看hwl666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-11 10:50
懂的說下 啊
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-11 11:07
肯定是程序設置起作用
仿真一下能看到,軟件參數比如D52是單位的設置,假如是毫米把K0寫進去,在啟動的時候D52=0 拉緩沖器=0,假如你在軟件里設置=1,啟動后也改掉
鎖螺絲機
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11613 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-10-08
查看huangyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-11 11:08
應該是順控的有效
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-11 11:12
假如你不是把單位毫米設置在D52 ,就是無用的設置,也不影響運行
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-11 11:13
準確說應該是刷新的時候
鎖螺絲機
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-12 08:31
我可以嚴肅又負責的告訴你,我用QD75M做試驗了好久,它的基本參數一般改了之后要斷電才有效,其他普通的運行參數可以不斷電修改都有效,所以要看你順控程序里修改的是基本參數還是運行參數,如果是運行參數,那么就是順控修改有效。不信你運行完再用QD75軟件讀出來看下是不是變了。
勸你用WORK2軟件吧,其他軟件都淘汰了。