電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-11-15
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-11 19:58
三菱FR-D720-0.75變頻器。單相220輸入,三相220輸出,那么電動機是Y型還是△型呢,當接△時,變頻器窗口顯示電流為2.47A,且電動機聲音大,頻率低一點,聲音就小一點,當改為Y型,電流為0.75A,電動機聲音正常。且頻率調大調小,聲音都比較小,
各位指點下
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-11 21:13
我們這里的三相電機用變頻器驅動的話都是Y型的哦。電流小、電機穩定、溫升正常就是最好的答案了
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2024-11-03
查看makou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-11 22:19
要看電機參數,如果電機接Y三相220V,電機會沒有力,線圈承受110V
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-12 13:36
應該還是△型接法,這樣電機線圈的線電壓承受的是220V。不知道我的理解是不是對的
lzy000000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lzy000000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-12 14:47
電機會沒有力,線圈承受110V