樓主  發表于: 2011-12-12 20:54
今天看帖子,發現個問題,一個電機可以星型啟動,也可以三角形啟動,還可以星三角啟動。但是比如外接380V,星型啟動就是220V三角形啟動時380V,星三角啟動先是220V后來變成380V。為什么一個電機可以在兩種電壓下正常工作?這樣電機不會燒掉嗎?看到最后有人跟帖的還說這樣啟動浪費能量,不如用變頻器啟動。看完這份帖子當時就懵了,還請高手指點!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-13
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 21:04
沒人回?高手別潛水。
QQ:569456723
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-14
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-12 21:10
啟動和工作是不同概念
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3545(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-14
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-12 21:14
電機分為星型運行,三角型運行,變頻器控制運行等等。
啟動分為星三角啟動,自耦降壓啟動等等。
請樓主注意不要把電動機運行方式和啟動方式搞混了。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-12 21:16
要給你說清楚這個問題真的有點難,學習中.......
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-13
查看znz43的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-12 21:19
電機能星一三角啟動的必須是電機單個繞組的工作電壓是380V的,即銘牌上標注的是380 厶,這樣在啟動時接成丫形,每個線圈實際得到電壓是220V,實現降壓啟動,正常運轉時接三角形,每個線圈得到380V正常電壓。
對于線圈電壓是220V的電機,就只能以Y形接入三相380v電源,不能星一三角啟動。
[ 此帖被znz43在2011-12-12 21:30重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-12-12 22:05
    只有理解了相電壓與線電壓的關系,才會明白電機的星型與三角形接法有何區別。
    yuan0971
    對大腦的投資是最沒有風險的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 618 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2011-11-09
    最后登錄: 2019-05-04
    查看yuan0971的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-12-13 08:41
    你說的難道他有兩種電源,至于不同的運行方式是負載所需要的
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-12-13 19:31
    一般7.5KW以上的三相電機需要降壓啟動.
    zhaofenggao
    學習進步
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 10114 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2010-08-12
    最后登錄: 2018-07-25
    查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-12-13 19:39
    啟動和工作兩個概念
    互相學習
    abc2002831
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 455 點
    下載積分: 940 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2009-05-23
    最后登錄: 2024-11-14
    查看abc2002831的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-12-13 19:47
    你先理解馬達的內部接線和工作原理,就會明白了
    dfg73400343
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 153 點
    下載積分: 13134 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2011-01-01
    最后登錄: 2021-05-12
    查看dfg73400343的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-12-13 19:52
    簡單說星形啟動 三角形運行
    • «