王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
|
0 LD X001 1 PLS M0 3 LD M0 4 OUT T50 K1 請問大家我這個 從梯形圖轉換后就少了2 不知道為什么了 還有就是T50 K1 最直接的解釋是什么 用白話說 謝謝 我是初學的 對這個不太明白 謝謝 [ 此貼被qa3210在2008-05-04 21:25重新編輯 ] |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
|
T50 K1 最直接的解釋是計數器T50從0數到1時,觸點T50置為ON |
|
---|---|---|
|
liudonglxd
級別: 探索解密
|
梯形圖轉換后就少了2 ,這個我也不太清楚, OUT T50 K1 ,好像是輸出定時器T50 ,而設定時間是0.1秒,不知是否正確,一點淺薄見解.我們互相學習吧! |
---|---|
|
jxt520102
級別: 家園?
|
PLS M0 占兩步所以下面一行就成第三步了, T50是定時器 ,K1是設定的延時時間。 |
---|---|
|