gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-13 10:59
現場一臺機器有20個溫控器,想對這20個溫控器能在人機上能設定溫度,并對實時溫度進行監控。
目前現有機器的PLC型號為LS K200S,(CPU K3p-07as, IO模塊G6i-d22a ,G6q-ry2a ,Gm6-Emma),目前現場溫控器不帶RS485通訊功能!

現考慮以下方案:

一、在原有PLC基礎上改進
1,更換溫控器,采用485通訊,對溫度讀寫控制
2,除去溫控器,加LS PLC溫度控制模塊
此方案疑問?1,LS K200S是否支持485通訊模塊?若采用485通訊掛20個溫控器是否能正常通訊?
           2,假如增加溫度控制模塊K200S是否支持?
           3,通訊(需購買溫控器)和溫度控制模塊性價比哪個更高?

二、另外附加一個三菱Q系列PLC獨立做溫度采集數據處理
1,購買溫控器,通過485專門負責溫度控制器數據采集處理
2,除去溫控器,通過三菱PLC溫度控制模塊直接控制溫度并監控數據
此方案疑問? 通訊(需購買溫控器)和溫度控制模塊性價比哪個更高?

三、去除原有LS PLC系統,全部換成三菱控制系統
[ 此帖被gaokunjian在2012-02-24 10:10重新編輯 ]
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 11:58
支持第2種方案,價格當然溫控模塊價高
鎖螺絲機
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-13 12:47
第二種方案價格貴,Q系列PLC  有一個專門的mosbus  通訊模塊,不需編程,設置就可以,
第一種方案價格便宜,程序編好 是沒有問題的,20個溫度點,如果買山武的溫控器,買那種一個表可以監控4個溫度的控制器。如dmc10  等等,有的觸摸屏可以和山武的表直接通訊 可用用觸摸屏將溫度轉換到plc中。(好像基恩士,proface等觸摸屏支持)  QQ 407068843
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-14 09:20
謝謝大家,現準備用HAKKO V7或者V8的人機來做,就是不知道練20溫控器通訊上會不會不是很理想,不知道V7能否勝任,哪個型號的最好?V8新產品價格可能更貴!