jianchangd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianchangd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 14:16
請問三菱FX1N-40MR的電源燈正常,RUN燈不亮,輸入各點對地短接后也不亮的原因?
各路輸出都正常的.各輸入點對地也有24V電壓.沒有與電腦通信.暫無編程線.
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 16:09
編程口邊上的小撥碼開關推上去了嗎。
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-16 16:41
呵呵 看來樓主沒有開啟PLC啊
jianchangd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianchangd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-16 21:19
那個運行開關怎么撥都不行.我拆開量過輸入的光耦都能正常動作,就是CPU控制的輸入LED指示燈不亮.所有輸入點都是這樣的.

我就想請問各位高手一個問題,如果PLC內無程序時當輸入任一點對地短接后相應的輸入指示燈是不是應該亮.如果不亮是不是意味著我的PLC的CPU板壞掉了?
[ 此帖被jianchangd在2011-12-16 21:49重新編輯 ]
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-16 21:57
有沒有程序 只要有輸入信號 輸入指示燈都量的啦
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-11
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-17 09:20
如果開關已經撥了,RUN不亮,就是CPU板壞了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
jianchangd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianchangd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-17 22:43
請問樓上,CPU板壞了怎么修?哪里有電路圖嗎?我想具體看一下能不能修好.