所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠?不理解這是什么意思?需要容量的大小與距離有關?線長的話電流該是小才是啊,那么咱們就按照7ma來算,輸入不妨按照40點來算的話也就是280mA,7W,也就是不到7W的事,所以我相信信捷的這個電源肯定是夠的吧。
其次對于內部電源不足的情況下,西門子也沒有在其手冊上直接說明,只是說內部電源不足,可加外接電源,但是不能與內部電源并聯。
1、點壞的原因,如果確切外部加的穩定的24V電源,不應該會壞,是不是外部電源不穩定或者引入了不安全電壓。主要原因是樓主的自以為是的加外24V
2、是PLC內部的電源真的不夠還是線路設計問題?因為距離越遠需求的電源功率越。ㄗ柚荡,電壓一定),本人對信捷PLC不了解,只用過其文本一次。
國產或許在技術上不是很成熟,但是我希望我們工控人不要遇到問題就推脫是國產控制器的問題,這樣只會營造出國產品質不行的氣氛,多分析,沒有確切把握不要妄加評論國產的質量不行。
樓主留言:
你這樣算P是有問題的吧 43*0.007A*24V=7.224W 二樓所說的有問題吧 你說阻值大電流越小 但是你小到4.5MA一下就無法觸發導通 我之前用一個100W的開關電源 這個電源帶了一個10寸的觸摸屏和輸出外加的24V中間繼電器(46個)當我調試的時候發現輸入點有好多都是不亮的 所以我單獨加了了50W的開關電源給PLC的輸入 我開關電源用的不是很好 不知道與燒點有沒有關系 問廠家他說是因為輸入點電流過大 他們沒