各位高手:

剛買的QH42P,輸入正常,但始終沒有輸出? 是PLC程序里面的點數設置有問題嗎? 我設置成64點,32點都試了,但始終沒有輸出啊?

懇請高手指導。
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-25 12:18
PLC參數中--IO分配要選IO混合,64點。
注意接線。