各位高手:

剛買的QH42P,輸入正常,但始終沒有輸出? 是PLC程序里面的點數設置有問題嗎? 我設置成64點,32點都試了,但始終沒有輸出?

懇請高手指導。
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 12:47
沒有高手路過啊,自己頂一頂吧
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-24 18:44
占有I/O點數應該在32點
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-24 18:53
你線接的有問題,我也遇到過。看說明書,確定電源線
樓主留言:
難道真的是接線問題? 明天上班再好好檢查一下
鎖螺絲機
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-24 22:13
QH42P是64點的,32入,32出。
輸出沒有測量過嗎?注意晶體管分正負的,測量方向不對測不到。
看燈不管用的,那燈好象同時只能顯示32個點,有的時候是有一個撥扭撥一下。
樓主留言:
弱弱的請教:在沒有輸出信號時,我怎么測量輸出?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wch12345684
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 135 點
下載積分: 587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-30
查看wch12345684的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-24 23:54
樓上正解,還有得接24V正負電源的
喝杯白酒,交個朋友!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-25 12:18
PLC參數中--IO分配要選IO混合,64點。
注意接線。

lixinchun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 589 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-12-09
最后登錄: 2012-10-09
查看lixinchun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-25 12:25
你模塊上有沒有給電源?還有PLC有沒有報警?
yyqwxl
承接各種非標設備程序設計,網址:http://yangyon
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 1736 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2021-11-27
查看yyqwxl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-25 13:11
有沒有接電源?
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-25 15:12
謝謝各位指正。
我在參數里面設置的是I/O混合,64點,看了參數設置是沒有問題了。檢查了接線,也沒有問題,難道是檢查接線不夠仔細? 等明天上班再試試看
祝各位節日快樂
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-25 15:17
補充說明:接線是按照6樓圖紙接線的。運行時電源也接好了