  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-12-26 11:46
圖片:
引用
引用第9樓chengjiagou于2011-12-25 15:12發表的 :
謝謝各位指正。
我在參數里面設置的是I/O混合,64點,看了參數設置是沒有問題了。檢查了接線,也沒有問題,難道是檢查接線不夠仔細? 等明天上班再試試看
祝各位節日快樂
樓主留言:
謝謝,的確應該選擇32點。
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-26 18:37
如12樓所述,的確應該設置成32點。而且輸入和輸出的地址也是一樣的。
之前錯誤在于,輸入地址為X20~~X3F,輸出地址編為Y40~~Y5F
正確的應該是:輸入地址X20~~X3F,輸出地址應為Y20~~Y3F

再次感謝各位的熱情幫助。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-26 18:44
引用
引用第13樓chengjiagou于2011-12-26 18:37發表的 :
如12樓所述,的確應該設置成32點。而且輸入和輸出的地址也是一樣的。
之前錯誤在于,輸入地址為X20~~X3F,輸出地址編為Y40~~Y5F
正確的應該是:輸入地址X20~~X3F,輸出地址應為Y20~~Y3F

再次感謝各位的熱情幫助。

實際上,此模塊的配置手冊上已有詳細描述
ericajiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ericajiang的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-26 19:49
我也跟著學習了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go