wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2696 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-12-19
查看wangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-10 08:51
上升沿可以和常開觸點區分開嗎?
比如用上升沿復位
然后再用常開開始!
jsq3465497
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jsq3465497的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-10 10:59
用上升沿也可以開始和復位啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-10 11:12
關鍵要考慮輸出端

有些時候用常開,輸出端可能會多次輸出或者一定時間內輸出

如果用上升洞,輸出端就只是一個周期
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2696 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-12-19
查看wangwei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-10 11:42
指的同一個觸點的上升沿和常開來復位和接通一個繼電器
[ 此貼被wangwei在2008-05-10 13:18重新編輯 ]
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-10 18:42
上升沿是什么意思呢!!!!可以說一下不!!! 呵呵 剛學的!!!
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-10 19:50
好象是不可以的...
我的個人意見..
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-11 10:51
獲得信號時,上升沿和常開是同時的,怎么從時間上區分開?
另外上升沿只是ON一個掃描周期,隨便按下一個按鈕的時間也要超過這個時間了。
所以,這個繼電器的狀態要么是在有信號時ON,要么是OFF一個掃描周期然后ON(按照所述的意思)。

反過來講,如果該繼電器OFF代表停止,ON代表運行的話,討論中所講的這個觸點應該是啟動信號還是停止信號呢?
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-11 10:53
我的理解是先復位一下,然后再接通,應該是可以的。
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2696 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-12-19
查看wangwei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-12 08:56
不行的!
我試過了! 分不出來!
不行的!
碧海潮生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看碧海潮生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-12 09:08
能不能把上升沿給M0  常開給M1
然后再拿M0 和M1做處理
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2696 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-12-19
查看wangwei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-05-13 11:16
不行。
只能用一個繼電器
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-05-13 13:29
那么這樣行嗎?就是后一個邏輯反了。而且輸入訊號要自鎖的。
LDP X1
SET M0
LDF X1
RST M0
LD M0
INF
OUT Y0