  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-02 20:51
我在調試一臺舊的安川∑-Ⅴ系列的伺服電機時,我用的是安川伺服調試軟件SigmaWinPlusC,用軟件里面的試運行,點擊JOG運行,伺服電機不轉,但我聽見里面有聲音發出,驅動器沒看見報警,接線我確認了沒接錯,CN1端子沒接,怎么會電機不轉呢,驅動器又沒報警,會不會電機壞了呢?大俠們幫我分析下是什么原因造成的,謝謝!我停電旋轉電機的軸,又旋的動,絕對沒有卡死現象。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
aaaa0595
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 247 個
工控威望: 304 點
下載積分: 437 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-08-05
查看aaaa0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 07:39
CN1要接,否則伺服處于待機狀態
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-03 08:19
CN1要接
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-03 08:46
引用
引用第1樓aaaa0595于2012-01-03 07:39發表的  :
CN1要接,否則伺服處于待機狀態

那請問,CN1中哪幾個信號端子必須接入電路中呢?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-03 08:48
CN1中的哪些信號端子要接入呢?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-03 08:57
看一下安川∑-Ⅴ系列伺服電機的的說明書
一般情況下 急停,伺服ON ,左右限位應該接通。
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-03 11:39
就沒更多的人來說說嗎,嗚……
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xwdwy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xwdwy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-01-03 12:24
伺服設置里,將限位、伺服on都設置成內部模式。on自動開啟
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-03 21:43
問題已經解決,原來是我的電腦不行,在軟件上操作點動,軟件根本就不能運行了,后來我通過驅動器上的面板操作,就能點動了。而且CN1是不用接的
專心學工控技術,請各位幫忙指教
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-01-06 21:50
[ 此帖被menqing在2012-01-06 21:59重新編輯 ]
yuzhilunxz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 220 點
下載積分: 5458 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2024-10-11
查看yuzhilunxz的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-01-06 22:09
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-01-07 15:03
          
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go