云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2016-01-14
查看云子賢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-04 12:42
安川SGDM-20ADA伺服驅動器,機床運行時老是AC9報警就死機了,重新上電又好再做又同樣的死機,一天至少五六次!伺服電機線以及編碼器的信號線我也重新焊過,沒問題的,接觸不良也應該可以排除,但這個毛病一直沒解決,不知是不是驅動器的參數要調,我手上沒有說明書!
哪位大俠有的話可否發一份過來!
多看手冊少泡妞,哈.....
云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2016-01-14
查看云子賢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 08:22

論壇居然無人知曉?????????????
多看手冊少泡妞,哈.....
plc1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 282 點
下載積分: 23027 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2010-06-18
最后登錄: 2023-05-05
查看plc1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-06 08:32
看下資料什么報警,我記的是剎車阻有問題。
firefox903
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看firefox903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-07 00:21
  
王志橋
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 771 點
下載積分: 6948 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-20
查看王志橋的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-07 11:59
編碼器通訊錯誤
biao1344
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 595 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-01-08
最后登錄: 2016-02-15
查看biao1344的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-08 19:47
這個是編碼器故障報警,一般問題多是編碼器壞了,驅動器壞的幾率比較少點,這個可以維修的
英成機電
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看英成機電的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-14 09:25
大部分是驅動器問題 ,我司已經修過70-80臺安川伺服報AC9故障。有需要可以聯系我。13510769830 英成機電  郭工
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2024-09-19
查看lochao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-06 17:53
你的問題解決了嗎,我也遇到同樣的問題