wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-06 13:30

1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    gaogaiga
    新會是全廣東工資最低。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 817 個
    工控威望: 870 點
    下載積分: 8842 分
    在線時間: 777(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2023-10-29
    查看gaogaiga的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 13:37
    P=UI*根號3
    電流你已經測到是5A啦