  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 990 點
下載積分: 2128 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-08-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-06 13:30

1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    gaogaiga
    新會是全廣東工資最低。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 817 個
    工控威望: 870 點
    下載積分: 8842 分
    在線時間: 777(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2023-10-29
    查看gaogaiga的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 13:37
    P=UI*根號3
    電流你已經測到是5A啦
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1396 個
    工控威望: 1500 點
    下載積分: 13251 分
    在線時間: 2199(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-09-19
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-01-06 13:43
    你這個電流不對的,如果串在每相電流表測得是2.5A,那么A和BC任一一相的電流不可能是5A。
    spc_cll
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 323 點
    下載積分: 923 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2007-08-08
    最后登錄: 2020-09-10
    查看spc_cll的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-01-06 14:04
    相位相差120度
    jetfondy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 1804 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2011-05-24
    最后登錄: 2019-05-30
    查看jetfondy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-01-06 14:11
    這個電路,就是典型的三角形接法。
    負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
    線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1055 個
    工控威望: 4898 點
    下載積分: 7347 分
    在線時間: 2558(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-09-17
    查看znz43的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-01-06 14:40
    先得分清相電流與線電流的關系。圖中幾個數值有矛盾,如果電熱管功率是1000瓦,額定工作電壓也是380V,那么這三根電熱管三角形接入380V三相電,每根電熱管中的電流(相電流)是1000/380=2.63A。ABC三根線上的電流是線電流,對于三相平衡的負載,線電流為相電流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。
    此電路總功率就是3干瓦,對于對稱平衡的三相電路,星一三角的等效轉換就很間單,可直接轉換成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此時電熱管的額定電壓是220V,總功率不變3干瓦,每相電流=1000/220=4.55A,星形接法線電流等于相電流。
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    hills123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 168 個
    工控威望: 328 點
    下載積分: 4809 分
    在線時間: 138(小時)
    注冊時間: 2011-07-17
    最后登錄: 2022-08-27
    查看hills123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-01-06 15:19
    5樓正解
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-01-06 15:22
    總功率=1000X3   線徑按1K瓦=1mm平方線 單項電流=功率/220V  三相電流=總功率/根號3x380  
    本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
    李想
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 530 個
    工控威望: 749 點
    下載積分: 5018 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-09-12
    最后登錄: 2024-07-05
    查看李想的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-01-06 20:47
    5樓說得很清楚,要不自己卡一下電流不是很好
    wangfuwang
    下崗農民
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 2128 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2007-09-06
    最后登錄: 2024-08-16
    查看wangfuwang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-01-06 21:14
    謝謝那么多熱心人,祝你們買彩票中個50000000
    參天小樹
    He  who doesn't
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 71 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 949 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2011-09-26
    最后登錄: 2024-09-18
    查看參天小樹的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-01-06 22:04
    相電流乘以根號3就得出線電流了
    yuzhilunxz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 5458 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2011-05-15
    最后登錄: 2024-07-24
    查看yuzhilunxz的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-01-06 22:10
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go