• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
王大民
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王大民的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-01-07 20:57
不錯,5樓是對的
mf126
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 111 點
下載積分: 474 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-04-22
最后登錄: 2024-06-13
查看mf126的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-10-25 14:47
5樓的解釋清楚
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-10-25 14:57
五樓說的非常詳細,正解,頂一個
bus
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2017-09-22
查看bus的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-10-26 08:28
這個電路,就是典型的三角形接法。
負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-10-26 15:20
電纜載流量選擇角接2.5P星接1.P
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 604 點
下載積分: 727 分
在線時間: 1570(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-09-20
查看電工+工控的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-10-26 18:34
380V電壓.沒相用2.5平方的銅線線就可以了,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go