陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-08 20:46
我的那臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,在試運行,和在位置模式時,一給驅動器送脈沖,驅動器馬上報過流,過載的警,我電機是空載運行,也就是電機軸沒接任何負載,接線我確認了,都沒接錯,電機也沒任何問題,我懷疑是驅動器的硬件哪里壞了,驅動器里的IGBT模塊剛換過新的,那會不會是里面的電流互感器壞了呢?還是其他的什么元件壞了,網友幫我分析下,該怎么檢測,是哪里出毛病了,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-09 14:33
知道的就說說撒
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-10 11:09
引用
引用第4樓wei010813于2012-01-09 15:14發表的  :
你的問題可能出現的原因我分析了下;
1、你的編碼器線是自己做的還是買的原裝的,如果自己做的請檢查各個節點之間有無短路或瞬時短路。
2、看下你的電機是否帶抱閘,如果有請檢查抱閘是否打開。
3、還是不行檢查電機U\V\W是否有錯。
。按理說如果試試運行中的基本就這個情況了。干擾不會出現電流過載報警。應該是是編碼器報警。。

編碼器線是原裝的,電機不帶抱閘裝置,u.v.w線確認過,沒接錯
專心學工控技術,請各位幫忙指教