樓主  發表于: 2012-01-08 20:46
我的那臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,在試運行,和在位置模式時,一給驅動器送脈沖,驅動器馬上報過流,過載的警,我電機是空載運行,也就是電機軸沒接任何負載,接線我確認了,都沒接錯,電機也沒任何問題,我懷疑是驅動器的硬件哪里壞了,驅動器里的IGBT模塊剛換過新的,那會不會是里面的電流互感器壞了呢?還是其他的什么元件壞了,網友幫我分析下,該怎么檢測,是哪里出毛病了,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
libing2011
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 87 點
下載積分: 566 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2012-12-19
查看libing2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-09 01:09
如伺服器是好的話,先接通伺服自帶的剎車(如有)或伺服使能信號,再送脈沖信號.
wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-09 09:31
有可能是干擾,把接地線拆掉,兩邊都拆掉試試,我遇到過。
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-09 14:33
知道的就說說撒
專心學工控技術,請各位幫忙指教
wei010813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wei010813的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-09 15:14
你的問題可能出現的原因我分析了下;
1、你的編碼器線是自己做的還是買的原裝的,如果自己做的請檢查各個節點之間有無短路或瞬時短路。
2、看下你的電機是否帶抱閘,如果有請檢查抱閘是否打開。
3、還是不行檢查電機U\V\W是否有錯。
。按理說如果試試運行中的基本就這個情況了。干擾不會出現電流過載報警。應該是是編碼器報警。。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-09 17:36
驅動器開環也不行
wananjushi
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-10 11:09
引用
引用第4樓wei010813于2012-01-09 15:14發表的  :
編碼器線是原裝的,電機不帶抱閘裝置,u.v.w線確認過,沒接錯
專心學工控技術,請各位幫忙指教