  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
12574836
Andy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 242 點
下載積分: 863 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2024-08-07
查看12574836的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-02-06 15:34
。。。。。

主電路:直接空開到變頻器,變頻器出來到馬達。還需接觸器?注意變頻器功率需大于等于馬達功率即可。變頻器參數調好(加減速時間,馬達電流熱保護值)!

控制電路:PLC輸入直接受變頻器故障信號 ,輸出通過繼電器直接啟動變頻器即可。
工控初學者
sxzhangfei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 1383 點
下載積分: 3757 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2011-11-26
最后登錄: 2020-11-29
查看sxzhangfei的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-02-06 18:53
變頻器的輸出不可以接接觸器
lihui3302
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lihui3302的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-02-06 19:35
K5 K6接觸器輔助觸點一定要互鎖啊 ,要不有短路的可能
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10256 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-10-16
查看bodau的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-02-07 09:21
主回路沒問題,但硬件鎖不夠完善,變頻器啟動信號應該串入K3、K4、K5各一組常開點,輸出沒構成回路,啟動信號絕對不能給上!
luozhiguo200
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2839 點
下載積分: 2919 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-02-07 09:36
路過  學習了
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-09-06
查看qzh_sjd的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-02-07 10:52
圖紙很成熟需要謹慎的考慮軟啟動與星三角的連鎖問題邏輯連鎖與物理連鎖要綜合考慮。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-02-09 09:12
K5 K6接觸器輔助觸點一定要互鎖啊 ,要不有短路的可能     
wananjushi
逆天
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看逆天的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-02-09 09:40
K1和K4沒必要用,變頻最好直接接空開
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go