樓主  發表于: 2012-02-07 12:08
FX1S PLC中,運用到PID控制指令,設備的最終控制對象是既要有正向動作,又要有負向動作,比如:設定值是100,但控制對象因機械動作,檢測的值可能是80,也有可能是120,也就是說不管檢測的值是大于設定值,還是小于設定值,PID都要動作,這種情況下,PID的動作方向該如何設定?另外PID指令的輸出值按上述情況能否輸出正數或者負數?(如果能輸出正負數,則更有利于后面程序的編寫),麻煩了解這一塊的達人解說一下,謝謝!!。。
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67446 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-01-06
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 08:18
PID輸出可以輸出負值,查看手冊,[S3]+23   輸出下限值設定 -32768~32768 此時[S3]+1=33才有效。