• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-02-09 13:41
怎么把簡單的問題復雜化了,鉆牛角尖了。我設定一個壓力值比如50MPa,然后我開機自鎮定,自動計算PID值,這樣如果變頻器輸出頻率控制壓力一直在50MPa的附近,那么這個效果就是好的,相反效果就是不好。
你手動給它10mA干什么,10mA時一定會是50MPa嗎?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-02-09 18:30
關鍵是現在變頻器輸出頻率如何控制壓力,只有變頻器沒有水泵,什么反饋信號給變頻器呢?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-02-09 21:51
買個氬弧焊機上的冷卻水泵,8W功率,很小的,220V電源,應該很便宜。你不是有壓力傳感器嗎?用這個反饋壓力給變頻器,然后變頻器自動調節啊。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-02-09 22:33



我們單位有這樣的空氣壓縮機,我把電機接到變頻器上,把壓力傳感器安裝到氣罐上,然后設定一個壓力值,送電然后放氣看看PID效果,您看這個設備可以做變頻實驗嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go